給水泵站的構造特點
一、取水泵站的構造特點
地面水源的取水泵站,由于受河水水位變化的影響,一般建成地下式或半地下式,并且常臨河而建,經常與取水構筑物和進水間合建,所以泵房埋深較大,在結構上要承受水壓力和土壓力,墻體和底板要求不透水,有一定的自重,以抵抗浮力。這樣就大大增加了建設投資。因此,對于地下式取水泵房,應盡可能縮小其平面面積,以降低工程造價。在土質條件允許時,一般采用“沉井”法施工。泵房地下部分大多采用圓形,鋼筋混凝土結構,地上部分多為矩形,采用磚結構;泵房底板一般采用整體澆筑的鋼筋混凝土底板,并與水泵機組的基礎澆成一體。
為了減小泵房平面尺寸,多采用立式水泵,水泵機組臺數較少。配電設備一般放在上層平臺上,以充分利用泵房空間。
壓水管路上的附件如閘閥、止回閥、流量計及水錘消除器等,一般布置在泵房外專門的閘閥井(切換井)中,以減小泵房面積。泵房與切換井間的管道,應敷設于支墩或混凝土墊板上,以免產生不均勻沉陷。當泵站與吸水井分建時,吸水管一般敷設在鋼筋混凝土地溝中,地溝應設有檢修人孔。
地下式泵房的樓梯寬度采用0.8~1.2m,坡度為45º~60º,每兩個中間平臺之間的踏步數不應超過20級。泵房室內的地面應有1%的坡度,坡向排水溝,水匯至集水坑中,然后用排水泵抽走。排水泵的流量可選用10~30L/s。
泵站大門應比大設備外形尺寸大250mm。為了保證泵房內有良好的照明和通風條件,開窗面積應大于地面面積的1/4~1/6。泵站內機器間的照明按每平方米地板面積20~25W計算。泵房內電機周圍溫度不超過35℃時,可采用自然通風,否則需采用機械通風。
二、二級泵站的構造特點
二級泵站從清水池取水,水位變化幅度不大,因而多建成地面式或半地下式。二級泵站的工藝特點是水泵機組臺數較多,占地面積較大,常與變配電室合建。
二級泵站屬于一般的工業建筑,大中型泵站多采用框架結構,小型泵站采用磚混結構。要求防滲、防水性能要好。要有良好的采光和通風條件。泵房設計上要考慮抗振要求。機組運行時有很大的噪聲,影響工人健康,因此應采取適當的措蕄小噪聲強度。當機組容量大于200KW時,可選用噪聲較小的水冷式電機;建筑裝飾時可適當選用吸聲材料;水泵機組采用一定的減振措施等。
水泵站內應設有水位指示器,以反應水池水位、管網水壓的變化。泵站內外應設置防火及安全設施,還應設電話機等通信設備。
三、深井泵站的結構特點
在地下水為水源的取水泵站中,往往選用深井泵或潛水泵作為抽水設備。
深井泵房形式有圓形和矩形;有地面式、半地下式、地下式三種。通常與變電所合建。
深井泵房一般為磚混結構,地下部分采用鋼筋混凝土結構,地上部分采用磚結構。地上部分房高一般為3.0~3.5m,為滿足深井泵安裝和檢修起吊要求,可以在屋頂開一吊裝孔。
深井泵房平面布置尺寸一般很緊湊,設計時應選擇高效能、尺寸小、占地少的機電設備。